    Những đơn vị tinh toán thiết kế tháp giải nhiệt sẽ đảm bảo đưa ra từng tính năng, ưu thế hoạt động riêng thiết thực với khách hàng. Lựa chọn từng sản phẩm tháp giải nhiệt xem tại đây riêng sẽ tham gia, hỗ trợ từng công việc, từng tính năng, ưu thế vận hành riêng đảm bảo tối ưu quá trình công việc đặt ra. Để có thể hiểu rõ hơn, tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

    Doanh nghiệp tính trong tháp phân tán nhiệt và tính toán công suất làm mát (nhiệt lượng)

    của ngành nghề lạnh tính toán nhiệt lượng 01 tấn lạnh là 3024 Kcal/Hr, sở hữu tháp giải nhiệtđang tính 01 tấn lạnh là 3900 Kcal/Hr?

    – Dựa theo quy định đo lường đối với Mỹ định nghĩa số tấn của ngành nghề lạnh 01 tấn lạnh của Mỹ = 3024 Kcal/Hr (12000 Btu/Hr), trên thực tiễn cần phải xem xét sức hot của máy nén tác nhân lạnh của máy làm cho lanh nước công nghiệp. Ví dụ: loại máy nén trục vít tác nhân lạnh sở hữu sức nóng của máy nén là 0.92 Kw/Rt, do vậy máy máy làm lạnh nước công nghiệp – Water Chiller 01 tấn đông lạnh đối với Mỹ tạo ra nhiệt lượng nóng: = 3024+(0.92×860.04)=3815 Kcal/Hr.

    – ngoại hình số tấn lạnh đối với tháp bớt nhiệt dựa vào điều kiện tiêu chuẩn 23-32-27 °C. Tính toán khái niệm 1RT=13LPM, 01 tấn lạnh của tháp giảm nhiệt +(37-32)x13x60=3900 Kcal/Hr.

    [​IMG]

    – các hệ thống lạnh trên là số tấn lạnh của tháp giảm nhiệt được định nghĩa trên thực tế không thể giống có số tấn lạnh lý thuyết. tương tự sở hữu thể hài hòa dùng nên điều kiện mẫu mã hệ thống lạnh cần phải xem nhiệt độ bầu ướt của môi trường tiếp giáp với để chọn tháp cho tương ứng.

    Sử dụng, vận hành tháp giải nhiệt trong doanh nghiệp cần lưu ý những điểm gì? Đặc điểm, yếu tố bạn cần lưu ý? Và để đảm bảo mang lại hiệu quả công việc cao, cần đảm bảo linh phụ kiện tháp giải nhiệt đi kèm, phối kết hợp với những trang thiết bị khác nhau mang lại hiệu quả công việc thực thi cao nhất.

    Tính toán công suất làm mát (nhiệt lượng) như sau:

    a. Công suất khiến cho mát dựa theo lượng nước tuần hoàn 13L/min/Rt ở điều kiện nhiệt độ nước vào/ra: 37/320C, nhiệt độ bầu ướt bên ngoài 270C.

    b. Lượng nước tuần hoàn x (Nhiệt độ nước vào – Nhiệt độ nước ra)x một giờ đồng hồ =Công suất làm mát (Nhiệt lượng).

    c. lúc WBT = 270C thì: 13 x (37-32) x 60 = 3900 Kcal/hr = một RT

    khi WBT = 280C thì: 11 x (37-32) x 60 = 3300 Kcal/hr = một RT

    lúc WBT = 290C thì: 09 x (37-32) x 60 = 2700 Kcal/hr = một RT
     