    HƯỚNG DẪN CHỌN APTOMAT, MCCB CHO PHỤ TẢI

    Ngày nay vấn đề sử dụng thiết bị gia dụng và công nghiệp với tỷ lệ phủ rộng trên 90%, do đó hầu hết các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp đều phải được bảo vệ thông qua các thiết bị đóng cắt bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Một trong các thiết bị bảo vệ đó phải kể đến Aptomat, hay còn được gọi bằng các tên khác nhau như: Cầu dao tự động, CB, MCB (Miniature Circuit Breaker), MCCB (Molded Case Circuit Breaker), RCD (residual current device)...
    MCB Mitsubishi

    Để lựa chọn và sử dụng các thiết bị trên, chúng ta nên tham khảo thông tin của từng loại sản phẩm:

    MCB và MCCB:

    Có nhiều nguyên cứu về việc phân biệt giữa MCB và MCCB. Tuy nhiên về khía cạnh dân dụng, kinh tế người ta phân biệt hai loại này dựa vào các yếu tố sau:

    - MCB: dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

    - MCCB: dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V

    + Công dụng: dùng để đóng, cắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, bảo vệ an toàn cho con người và cho thiết bị sử dụng điện.

    + Cách lựa chọn: có nhiều cách lựa chọn MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện sau:

    Ib < In < Iz và Iscb > Isc

    (Trong đó: Ib là dòng điện tải lớn nhất; In là dòng điện định mức của MCB, MCCB; Iz là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được cho bởi nhà sản xuất); Iscb là dòng điện lớn nhất mà MCB, MCCB có thể cắt, Isc là dòng điện ngắn mạch).
    Bảng báo giá MCCB Mitsubishi
    Ví dụ: một tải một pha sử dụng nguồn điện 220V có dòng điện lớn nhất là 14A và dòng điện ngắn mạch tính toán được là 5,5KA. Thì ta chọn MCB và dây dẫn như sau: MCB có dòng định mức là 16A, cường độ cắt lớn nhất là 6KA và dây dẫn tra bảng của Cadivi 2 x 2,5mm2 có dòng cho phép lớn nhất là 18A.

    Chúng ta nên chọn MCB, MCCB của các nhà sản xuất có uy tín trên thị trường hiện nay như Schneider, Mitsubishi, ABB, Clipsal... vì những sản phẩm này được sản xuất và kiểm tra dưới những điều kiện, tiêu chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với trường hợp kém chất lượng thì nên thay cái mới, không nên sửa chữa.

    RCD (residual current device) hoặc ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) hoặc RCCB (residual current circuit breaker)
    RCBO Schneider

    + Công dụng: Dùng để cắt mạch điện một cách tự động khi có hiện tượng dòng rò xảy ra giữa dây qua và dây trung tính hoặc dây nối đất.

    + Một số lưu ý khi kiểm tra và sử dụng RCD:

    * RCD không bảo vệ quá tải, không bảo vệ khi có sự số ngắn mạch. RCD là thiết bị bảo vệ, bản thân nó không phải là một thiết bị đóng cắt. Vì vậy, RCD phải dùng kết hợp với thiết bị đóng cắt hạ áp khác... Nhưng có trường hợp các thiết bị đóng cắt hạ áp này bao gồm cả một bộ RCD ngay trong cấu tạo của nó và được gọi chung là RCD hoặc RCCB (residual current circuit breaker).

    * Nên kiểm tra RCD hàng tháng, cách để kiểm tra RCD là nhấn vào nút "Test" hoặc là "T" trên thân RCD, động tác này là việc mô phỏng có xuất hiện dòng điện rò. Nếu RCD tác động tốt, thì mạch điện đã bị ngắt. Nếu ngược lại RCD không tác động thì chúng ta nên thay cái mới. Việc kiểm tra phải được lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo RCD hoạt động một cách tốt nhất.