Diễn Đàn SEO - vnseo.edu.vn - UPS 5kVA điện áp đầu vào 220VAC điện áp đầu ra 208/220/230/240VACcó thể cài đặt trên LCD hệ số công suất 0.99 sản phẩm được sản xuất tại EU- Thổ Nhỹ kỳ, được ELCO nhập khẩu và phân phối trực tiếp trên thị trường Việt Nam. Bộ lưu điện UPS 5kVA delta Thổ Nhỹ Kỳ: Chống sét, chống dò điện • Bảo vệ ngắn mạch và quá tải • Tự điều chỉnh tốc độ của quạt theo tải • Tuỳ chọn mở rộng ắc quy • Cổng giao tiếp RS232(SNMP Optional) • Lên lịch tắt và khởi động lại UPS bằng phần mềm quản lý UPS Công nghệ Online chuyển đổi kép • Dải điện áp đầu vào rộng • Công nghệ tiên tiến nâng cao hệ số công suất • Sóng sin chuẩn với độ nhiễu <3% Hỗ trợ phụ kiện 10 năm Bảo hành dài hạn giá bán hấp dẫn Thông số kĩ thuật UPS 5kVA: MODEL CL5000 Công suất 5kVA ĐẦU VÀO Điện áp vào 220VAC Tần số đầu vào 50Hz/60Hz (tùy chọn) Dải điện áp vào 110 ~ 295 ± 5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ± 5VAC (100% tải) Dải tần số đầu vào 45-55Hz ±0.5% 50Hz; 55-65Hz ± 0.5% 60Hz Số pha 1 pha + N + PE Hệ số công suất 0.99 Dòng đầu vào (đầy tải) 40.4A THD <5% Dải điện áp Bypass 186VAC-252VAC ĐẦU RA Mức điện áp 208/220/230/240VACcó thể cài đặt trên LCD Hệ số công suất 0.8 Sai lệch điện áp ±1% Thành phần điện áp DC ≤200mv Hệ số đỉnh đầu ra 3:01 MỨC TẦN SỐ Chế độ điện lưới Cùng tần số nguồn đầu vào Chế độ acquy 50/60±0.2Hz Tốc độ khóa pha ≤1Hz/s Biến dạng sóng 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy 0 ms Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới 0 ms Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass <0ms Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới <0ms Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO <10ms Hiệu suất hệ thống Đầy tải >92% Chế độ ECO >94% Khả năng chịu quá tải Inverter 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; ACQUY Loại Acquy Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng Điện áp DC 168V DC Acquy trong 9AH/12V Số lượng acquy 14 Bộ sạc Điện áp ra 193.7+0.9V PHƯƠNG PHÁP SẠC 3 mức sạc Dải điện áp đầu vào 150 VAC-300VAC Dòng sạc Tiêu chuẩn:1 A; Thời gian lưu dài: 8 Bảo vệ Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt Bảo vệ đấu sai L-N, bảo vệ quá tải đầu ra Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC Điều khiển RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) Truyền thông Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử Hiển thị LCD/LED ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG Môi trường hoạt động Nhiệt độ hoạt động 0 – 400C Nhiệt độ lưu kho 250C - 550C Độ ẩm 20 - 90% (không ngưng tụ) Độ cao 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm Độ ồn <55db Kích thước UPS (W*D*H ) mm 262x514x455(Thời gian lưu dài) 262x514x735(tiêu chuẩn) Kích thước cả bao bì (W*D*H) mm (Thời gian lưu dài) 360x650x540 (Tiêu chuẩn) 360x616x810 Khối lượng/Tổng khối lượng (Kg) (Thời gian lưu dài) 26.0/28.0 (Tiêu chuẩn) Liên hệ : 0918 358 255 - 097 3637 252 để được hỗ trợ và tư vấn! Từ khóa tìm kiếm sản phẩm : Bộ lưu điện 2kVA, Bộ lưu điện 1kVA